TIEDOTE sähköpostiviesteistä

Muistathan tarkistaa sähköpostisi roskapostikansion – foorumin lähettämät automaattiviestit saattavat päätyä sinne. Viestit tulevat osoitteesta cnc-tekniikka@cnc-tekniikka.com.

CNC-työstökeskuksen muistin tyhjennys (Dah Lih MCV-1020B)

Aloittaja Tepula, 05.09.16 - klo:16:12

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Tepula

Hei!

Miten tyhjennetään Dah Lih MCV-1020B-työstökeskuksesta muisti?
Eli niin että kaikki ohjelmat ja makrot sunmuut lähtee. Koneeseen on tullut joku muistaakseni 101 alarm, eikä se lähde kuulemma pois kuin muistin tyhjäämällä. Se oli vissiin jokin näppäinyhdistelmä mahdollisesti yhdessä ohjausvirran katkaisun/käynnistämisen kanssa?
Kiitos paljon etukäteen!

Ville Vaho

Ohjaus lienee fanuc 0m?

Ohjekirja sanoo tuolle hälytykselle näin:

1. PWE -> 1 (mdi tai nödstopp tilassa parametrilukko auki)

2. sammutus ?

3. delete pohjaan ja virrat päälle

Myös kuulemma muuttujat nollaantuu, jos ohjaus käyttää muuttujia vaikka työkaluvaihtoon, voi vaatia lisätoimia..
-vilderi