Pulssianturin kytkeminen

Aloittaja MCTech, 11.01.10 - klo:18:01

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

MCTech

Pulssianturista tulee pihalle pulssit A+ ja A-, B+ ja B-, Z(0)+ ja Z(0)-. Alkuperäisen pulssianturin navat oli kytketty täsmälleen vastaaviin pulssikortissa. Mutta uuden varaosa anturin navat ovat eri järjestyksessä. Muistaaksi kytkentä on seuraava:

A+ > A+
A- > A-
B+ > B-
B- > B+
Z+ > Z+
Z- > Z-

Eli siis Beet menevät ristiin. Miten tämä vaikuttaa toimintaan? Kääntyykö laskentasuunta vai mitä tapahtuu? Kyseinen potilas on automaattipaloittelusaha. Myyjän huoltomiehet tuntuvat olevan kohtuullisen pihalla asiasta...

Kremmen

Taitaapa suunta kääntyä.
Kanavat välitetään differentiaalisignaaleina kaapelissa ja jos signaalikarvat kääntyvät niin linjavastaanottimessakin taso kääntyy ympäri. Sähköisesti homma kyllä pelittää mutta pulssisekvenssi tulkitaan liikkeeksi päinvastaiseen suuntaan alkuperäiseen verrattuna. Eikö kortissa voi mitenkään vaihtaa karvojen paikkoja ristiin. Tai sama missä sen tekee, jos vaan onnistuu. Tuo on varmaan jonkin servon liiketakaisinkytkentä, joten väärinpäin ei kannata yrittää, ainakaan jollei servossa ole liikkeen pysäytystä seurantavirheestä.
Nothing sings like a kilovolt
Dr W. Bishop

MCTech

Suunnankääntymistä kovin epäilinkin. Ihmetten vaan kun asensin uuden anturin (jossa siis Beet ristissä) vanhan tilalle ja käänsin Been karvat liittimestä, niin kone ryntäsi ja sekosi. Kun taas karvat ovat alkuperäisellä tavalla eli siis kaiken järjen mukaan "väärinpäin" toimii kone oikein.

Kyseessä on tamuohjattu normi 3v kone joka siirtää kappaletta pöydällä.

Kovin tuntuvat olevan lyhytikäisiä nuo pulssianturit kun niitä saa vaihdella kerran kaksi vuodessa. On kohteessa tietenkin puupölyä, mutta kun koneessa on useampia antureita eikä niitä ole vaihdettu. Johdonkin vaihdoin kertaalleen ja auttoi sekin vähän aikaa. Jossain vaiheessa kone kuitenkin aina sekottaa paikkatiedon (jättää pulsseja laskematta).


Kremmen

Eli ne signaalit oli siis kuitenkin aluksi oikein ja merkinnät hämäsi. Väärinpäin tuleva signali aiheuttaa juuri tuon ryntäämisen kuten epäilitkin.
Millaisia antureita ne on, siis rakenteeltaan? Ei mahda meinaan olla kovin kummoinen IP-luokitus jos menee puupöly sisään. Löytyisiköhän vastaavaa tiiviimpää mallia niin ei ehkä tarvitsisi vaihdella. Eihän pulssianturi normalisti ole mikään kuluva osa.
Nothing sings like a kilovolt
Dr W. Bishop

MCTech

Sitä on yritetty selittää laitteen myyjälle ettei se ihan normaalia ole että niitä antureita vaihdellaan kuin alushousuja. Aikas kevyen näköinen rakenne niissä näyttäis olevan (ei ainakaan mitään IP67 luokkaa). Täytynee avata huomenna yksi kun pääsee työmaalle ja katsoa onko siellä pölyä sisällä.

Itseä alkaa kyllä epäilyttää että vika on jossain muualla kuin anturissa (paitsi jos siellä on pölyä sisällä).

No nyt sieltä pitäisi tulla myyjältä uusi johto ja uusi pulssikortti ihan asentajan kera. Tuli semmoinen käsitys, että vika on nyt siinä että menin itse vaihtamaan sen johdon uuteen...kele

Juha Hietamäki

Tarkasta anturin akselin linjaus pyörittävään akseliin.
Ja millainen on akselikytkin? Jos on kovin jäykkä, niin voi väännättää anturia ja rikkoa sen.

MCTech

Anturin akseli on jäykästi kiinni käyttöakselissa joka ottaa liikkeensä hammastangosta. Anturin runko on kiinni käyttöakselin rungossa jousiteräksestä tehdyn pellin avulla jonka ainakin pitäisi antaa periksi.