Kirjoitti: pave - 12.12.10 - klo:16:28
Terve

Kyseessä Mori-Seiki SL2 Fanuc 10 TE-A ohjauksella. Yritin ottaa ohjelmia talteen läppäriin huonolla menestyksellä. Pelkkää kysymysmerkkiä siirtyi, joten jotain sentään tapahtui. Wincam on ohjelmistona.
Tällä johdolla ja läppärillä tiedonsiirto onnistui toisesta koneesta, joten epäilisin vian olevan työstökoneen parametreissä. Erilaiset linjanopeudet, pariteetit, stopbitit, tietobitit, kättelyt, protokollat on koitettu ja hermot menee. Onko kokemusta/ehdotuksia?
Otsikko: Vs: Fanuc tiedonsiirtoongelma
Kirjoitti: Hiekkaranta_92 - 13.12.10 - klo:15:53
Lykkääköhän se pihalle EIAN tai ISO reikäkortti tietoa... ja pitäs varmaan mutaa ANSI tekstiksi. Onko sulla paremetri manuaalia olemas?
Otsikko: Vs: Fanuc tiedonsiirtoongelma
Kirjoitti: pave - 14.12.10 - klo:17:07
Löyty parametrimanuaali, kun vaan olis hetki aikaa syventyä...
Otsikko: Vs: Fanuc tiedonsiirtoongelma
Kirjoitti: Hiekkaranta_92 - 14.12.10 - klo:17:49
Sen mitä niitä fanucin manuaaleja koulus läränny niin on tiedon siirto asteukset ensi lehdillä
Otsikko: Vs: Fanuc tiedonsiirtoongelma (KORJATTU)
Kirjoitti: pave - 17.12.10 - klo:19:08
Juhuu!!!!! Toimii.... Oli parametrit vituralleen... :D