Myös korttimaksu toimii

Sinumerik 810D

Aloittaja SaMii, 29.10.23 - klo:11:15

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

SaMii

Morot,

Tietääkö kukaan mistä kannattaisi kysellä apuja otsikon mukaiseen ohjaukseen?
Koneena Dugard Eagle 850 vm.-06.

Ongelmana tällä hetkellä seuraavat hälyytykset:

 -112542=GUD-muuttujaa ei ole tai kenttädimensio liian pieni :_E_VER
  tällä hälyllä useampi joissa "liian pieni:" lauseen jälkeen muuttuu päätteet
  seuraavasti:
 -E_MESS_D_L
 -E_MESS_D_M
 -E_MESS_D
 -E_MESS_MT_IN
 -E_MESS_MS_IN
 -E_MESS_IS_METRIC
 -E_MD9686
 -E_MD9681
 -E_MD9680
 -E_MD9669
 -E_MD9668
 -E_MD9667
 -E_MD9659
 -E_MD9658
 -E_MD9657
 -E_MD9656
 -E_MD9655
 -_JM_B
 -_OVR

Sitten on myös:
 -600608

Itselleni ensimmäinen siemens ohjaus ja manuaaleista en löytänyt kyseisiä hälyytyksiä,
jotenka apu olisi tarpeen.

Kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille.

-Sami

Snowfly

Tod. korruptoitunut tai kadonneet parametrit.
Viitaten toiseen keskusteluun siellä on jossain backupit jotka voi ajaa sisään:
https://support.industry.siemens.com/forum/fi/en/posts/810d-fault/283965
Ei ole tullut tuota ohjausta käytettyä että siitä ei ole sen enempää kokemusta... samanlainen ohjaus oli viereisessä emco:ssa sen vaan muistan :D