Myös korttimaksu toimii

UPSin toiminta.

Aloittaja jjude, 31.12.13 - klo:13:51

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

jjude

Sähkökatkon sattuessa pitää muutama yksivaihelaite
työmaalla ajaa "kotipesään", onko UPSista apua?
UPS olisi siis latauksessa jossain nurkassa.
Sähkökatkon sattuessa se kannetaan halutun
laitteen äärelle - töpseli kii UPSiin ja UPS päälle - laiteen ajo asemiin - UPS sammuksiin,
sama toistetaan seuraavalle laitteelle, eikös se näin toimisi?

Beton

Normaalisti UPSi on kiinteästi linjassa kiinni ja sähkökatkoksen tapahduttua siinä
on automatiikka, josta saadaan tieto jolla voidaan joko esim sammuttaa tietokone
hallitusti tai vaikka ajaa jokin kone tiettyyn tilaan ennen kuin sähkön tulo
totaalisesti loppuu.
UPS itse sisältää nuo akustot joilla haluttu toiminta tehdään.
Virtaa siis riittää niin kauan kuin akuston kapasiteetti antaa myötä.

CNCpossu

Lainaus käyttäjältä: jjude - 31.12.13 - klo:13:51
Sähkökatkon sattuessa pitää muutama yksivaihelaite
työmaalla ajaa "kotipesään", onko UPSista apua?
UPS olisi siis latauksessa jossain nurkassa.
Sähkökatkon sattuessa se kannetaan halutun
laitteen äärelle - töpseli kii UPSiin ja UPS päälle - laiteen ajo asemiin - UPS sammuksiin,
sama toistetaan seuraavalle laitteelle, eikös se näin toimisi?

Periaatteessa kyllä. Varmista vain, että UPS jota käytät, osaa käynnistyä ilman verkkovirtaa.

Normaalistihan UPS on päällä aina ja siihen tulee verkkovirta, kun sitä on saatavilla. Silloin kun verkko on ok, off-line-UPS laittaa vaan virran lävitseen semmoisenaan, on-line UPS aina tasasuuntaa virran akustoille ja vaihtosuuntaa takaisin AC virraksi. Molemmat UPSit tekevät AC virran akustolta, kun verkkovirta on poikki. Osassa UPSeja on sellainen hassu piirre, että niitä ei saa päälle, jos ei ole verkkovirtasyöttöä, eli ne eivät osaa käynnistyä sähkökatkon aikana.

Järkevämpi tapa voisi olla pitää UPS aina päällä ja verkossa kiinni. Sitten sähkökatkon tullessa UPS irti verkosta ja roudaus päällä olevana eri laitteiden luo. UPS voi vaatia peruskuorman, jolloin on järkevää pitää vaikka joku laite aina UPSin takana.

PekkaNF

Mulla on muutaman pikku-upsin verran kokemusta. Ensinäkin olen välteltyt ihan halvimia harvinaisa merrkejä vaan pitäytynyt eninte myydyissä, koska UPS:ssa on aina jotain piirteitä, jotka tulevat yllätyksenä. Jos koneita on myyty paljon, niin sitten niille on yleensä tarjolla varaosia ja ennekaikkea tietoa/kokemusta.

Mun kokemuksen mukaan kaikille halvoille kuluttajalle suunnatut upsit:
* Speksit hieman optimistisiä, kunnollinen ylimitoitus valmistajan antaman suosituksen suhteen on yleensä tarpeen
* Akut kestää muutaman vuoden, uusien akkujen hinta on ärsyttävän lähellä uuden upsin hintaa, yleensä noin 50%
* Upsit kestää 1-2 akkusarjaa
* niiden hallintaohjelmat (joilla siis konfataan upsia ja ajetaan alas PC sähkökatkossa) lupaa enemmän kun tekee, erityisesti kun ottaa huomioon, että meillä harrastelijoilla PC on helposti vähän vanhempaa sukupolvee ja siinä voilla kaikenlaista.
* Mainostetaan ylijännitesuojauksella, niissä on yleesä pari MOV:a, jotka kärvähtää ainakin maaseudulla muutamassa vuodessa ja sen jälkeen tulee hassuja oireita ja joutuu kolvaamaan.
* Usein akun laturi on alimitoitettu ja yleinen syy akun nopeeseen vanhenimiseen, huonoon varakäyntiaiakaan ja sitten kun UPS:n ohjausjärjestelmä piippaa, että uusi akku ja uudet akut laitetaan sisälle, niin ei vättämättä uudetkaan aukut kestä pitkään. Paitsi veljellä, jolla uspi tilttas just aukunvaihdon jälkeen.
* Samasta syystä toistuvat sähkökatkot tai alijännite kuluttavat UPS:n akkua nopeemmin kun lataus on aina jälkijunassa.
* ja onhan näissä dokumentoimattomia ominaisuuksia ja omat omituisuutensa...

Ilmeisesti ei ole mahdollista järjestää näille laitteille erillistä jännitesyöttöä, jossa on UPS(it) ja sähkökatkon alkaessa ajaa niitä yksitellen kotiasemaan akuston varassa? Miksi halutaan kärrätä akkuja?

http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply

http://www.apcdistributors.com/white-papers/Power/WP-79%20Technical%20Comparison%20of%20On-line%20vs.%20Line-interactive%20UPS%20designs.pdf

PekkaNF

jjude

Kiinteä asennus ei onnistu, työmaat siirtyy.
Osaako joku suositella UPSia joka osaa käynnistyä ilman verkkovirtaa?
Muutama 300W laite pitää aja asemiin, ajo kestää n. 10-20 sekunttia/laite,
akustolta ei hirveästi vaadita.

Hiekkaranta_92

Toimiiko tossa paremmin ihan normaali auton akku ja autoon tarkoitettu invertteri? Jollain ylläpitolaturilla pitää akkua latingissa? Ainakin tuntuu että kaikki normi tietokone upsin hienoudet on tässä kohtaa turhia? Esim joku bosch S6 sarjan akku ja tommonen kaveriksi http://www.motonet.fi/fi/tuote/455571/Invertteri-siniaalto-300W-12-230V

jjude

Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 02.01.14 - klo:12:16
Toimiiko tossa paremmin ihan normaali auton akku ja autoon tarkoitettu invertteri? Jollain ylläpitolaturilla pitää akkua latingissa? Ainakin tuntuu että kaikki normi tietokone upsin hienoudet on tässä kohtaa turhia? Esim joku bosch S6 sarjan akku ja tommonen kaveriksi http://www.motonet.fi/fi/tuote/455571/Invertteri-siniaalto-300W-12-230V
Hintaa tuolle viritelmälle tulee helposti tuplaten UPSiin verrattuna, siksi alunpitäen ajattelin UPSia.

3-D

#7
Nosto.
itse jouduin hommaamaan aikoinaan steppereillä olevaan optin cnc-jyrsimeen ups:n tietokoneelle ja steppereiden powerille avuksi.
Meidän asuntoalueelle syötöt tulee vanhan keskuksen ( tieto sähkölaitokselta ) kautta . Joskus  koneistellessa vaan ihmeteltiin eritoten z-akselin alkavan "ryömimään" kesken ajon
Eli lastutessa z-moottorin pitomomentti ei jaksanut ylläpitää akselille kuuluvaa paikkaa ja alkoi satku kerrallaan tippumaan .
Korostuu eritoten liian pieneksi mitoitettujen moottorien kanssa.steppereiden spekseistä voi myös huomata miten radikaalisti jarrumomentti notkahtaa jännitteen tippuessa.
Seinäpistokkeesta mitattu jännite heitteli,mutta pysyi sähkölaitoksen antamassa toleranssissa,tähän auttoi tuo ups.
Ilmeisesti se  tasaa tuon koneelle tulevan jännitteen mitä verkossa tapahtuvan vaihtelun välillä on.

Powered by EzPortal