Myös korttimaksu toimii

Taajuusmuuttajan käyttöohje

Aloittaja Tapani Honkanen, 27.11.11 - klo:12:59

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Tapani Honkanen

Hankin tuonnoin Omronin VS mini J7AZB taajuusmuuttajan. Se on 1-vaihe inputilla oleva 1.1 kW ulostulotehon laite. Ongelmana on täydellinen ymmärtämättömyys sen käytöstä.  Joillakin aiemmin sisäänsyötetyillä parametrien arvolla taajuus näyttäisi olevan 15Hz. Noin 100W, 3-vaihemoottori pyörii luultavasti oikein, n 400 rpm. Ohjauspaneelissa olevilla namiskoilla ei tapahdu mitään muutosta. Netistä  löytämäni Omron  VS mini J7 QICK MANUALin selailu ei auennut.  Sitäpaitsi tämän 1-vaihelaitteen sisäänmenoliittimet ovat aivan samat kuin 3-vaihelaitteenkin. Kun ABB:n ACS-taajuusmuuttajien kohdalla on määritelty vaiheliitin, maa ja suojamaa. Omronilla on vain merkintä, että 1-vaihemuuttajissa kytke johtimet liittimiin R/L2 ja S/L1. Ei mitään "vaihejärjestystä. Olisiko viitseliäitä neuvojia foorumilla?

awallin

Lainaus käyttäjältä: sepän poika - 27.11.11 - klo:12:59
Omronilla on vain merkintä, että 1-vaihemuuttajissa kytke johtimet liittimiin R/L2 ja S/L1. Ei mitään "vaihejärjestystä. Olisiko viitseliäitä neuvojia foorumilla?

google ja "Omron VS mini J7AZB" löytää mini-manuaalin jonka sivulla 16 on kytkentä-kuva.

1-vaihe töpselin kun voi laittaa molemmin päin seinäpistokkeeseen niin ei voi tietää kumpi on vaihe (L niinkuin Live) ja kumpi nolla (N, Neutral), joten tuskin sillä pitäisi olla väliä kummpinpäin R/L2 ja S/L1 sisäänmenoihin 1-vaiheen kytkee. Suojamaa tietysti erikseen ja hyvä tarkistaa että muuntajan kuori/jäähy sekä moottorin kuori on suojamaassa.

Ohjelmointiin tarvitaan sitten luultavasti varsinainen, pidempi, manuaali - ja niitä aseteltavia parametreja voi olla satoja...

Kremmen

#2
Lainaus käyttäjältä: sepän poika - 27.11.11 - klo:12:59
Hankin tuonnoin Omronin VS mini J7AZB taajuusmuuttajan. Se on 1-vaihe inputilla oleva 1.1 kW ulostulotehon laite. Ongelmana on täydellinen ymmärtämättömyys sen käytöstä.  Joillakin aiemmin sisäänsyötetyillä parametrien arvolla taajuus näyttäisi olevan 15Hz. Noin 100W, 3-vaihemoottori pyörii luultavasti oikein, n 400 rpm. Ohjauspaneelissa olevilla namiskoilla ei tapahdu mitään muutosta. Netistä  löytämäni Omron  VS mini J7 QICK MANUALin selailu ei auennut.  Sitäpaitsi tämän 1-vaihelaitteen sisäänmenoliittimet ovat aivan samat kuin 3-vaihelaitteenkin. Kun ABB:n ACS-taajuusmuuttajien kohdalla on määritelty vaiheliitin, maa ja suojamaa. Omronilla on vain merkintä, että 1-vaihemuuttajissa kytke johtimet liittimiin R/L2 ja S/L1. Ei mitään "vaihejärjestystä. Olisiko viitseliäitä neuvojia foorumilla?

Lataapa tämä manuska:
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=omron%20vs%20mini%20j7azb&source=web&cd=2&ved=0CEQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdownloads.industrial.omron.eu%2FIAB%2FProducts%2FMotion%2520and%2520Drives%2FFrequency%2520Inverters%2FGeneral%2520Purpose%2FJ7%2FI39E%2FI39E-EN-01%2BVS-Mini-J7AZ%2BQSG.pdf&ei=vDfSTpreJ6zZ4QTwg8k4&usg=AFQjCNH5gImgtqeKfqMc-MEZnAFQQ8YnKw&cad=rja

Sieltä löytyy luku 4. Start up and Trial run jossa on vaihe vaiheelta opastettu kuinka perustoiminto haetaan esiin. Jos siinä joku tökkii niin on helpompi palata aiheeseen kun on täsmällinen ongelma edessä.

P.S. niin ja syötön vaiheiden (tai nollankaan) järjestyksellä ei ole väliä koska  kaikkein ensimmäiseksi verkkojännite tasasuunnataan invertterin välipiirille. Eli verkon ja moottorin vaihejärjestyksillä ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Vain sellaisissa inverttereissä/servovahvistimissa kuten esim Omronin SGDH/Sigma II:t joissa on erikseen 230V 1-vaihe apujännitteen syöttö, on syytä kytkeä nolla siihen mihin pyydetään.

P.P.S. Jos tamu ei suostu liikumaan paneelin napeista, niin tarkista ohjelmoitu parametri nro 2: Run COmmand Selection. Arvolla 0 ohjaus tapahtuu paneelin napeista, arvolla 1 ohjaussisääntuloista kosketintiedoilla ja arvolla 2 etäohjauksena tiedonsiirtolinkin yli.

Nothing sings like a kilovolt
Dr W. Bishop

Tapani Honkanen

Kiitos rohkaisusta ja uskonvahvistuksesta. Tuota minä vähän epäilinkin mutta syventymistä raskaasti rasitti tyttärenpojan vierailu viisi vuorokautta yötäpäivää. Vaikka hänestä tulee vanhempiensa kauhistukseksi tosi tekniikan mies niin vajaa kolmen vuoden ikä alensi minunkin tasoani jonkinverran. Kun saatiin poika kotiin juuri, niin ystävällisistä vastauksista rohkaistuneena katsoin parametrit. Löytyihän oikeat koodit, pyörii jo ja tottelee potikkaa. Tuon viiden vuorokauden aikana ei ehtinyt katsoa uutisiakaan puhumattakaan plarata tietsikkaa. Yöllä ei jaksanut. Epäilin kyllä jo dementiaakin. Tuo tyhmyyshän on lahja, kuulemma.

Multislayer

OT, Vaconilla toimii systeemien ylläpito yllättävän hyvin. Kysyin melkein vitsillä, ties kuinka kauan sitten vanhentuneeseen tamumalliin ohjeita joita laitteelle ei koskaan ole ollut, ja päivän sisään tuli pdf:t sähköpostiin. Veikkaan että vastaavaan kiinalaiseen laitteeseen olis manuaalit jääneet tulematta.

Tapani Honkanen

Vielä jäi kismittämään, miksi ABB:n (1-vaihe)vehkeissä tehdään ero vaihejohtimella kun määrätään (ohjeistetaan)  kytkemään se tiettyyn liittimeen. ???  Nyt Omron saa kyytiä työkaluhiomakoneen karanpyörittäjän moottorissa pyöröhiontatapahtumassa. Toista (ABB:n laitetta)  voisi kokeilla hiomalaikan pyörimisnopeuden säätöön.

Kremmen

ABB:n ohje on varmaan sen takia noin kirjoitettu, että on sitten selvät sävelet eikä asentajan tarvitse aprikoida mitään. Kun katsoo käyttäjän manuaalin sivulla 9 olevaa tamun lohkokaaviota, niin siitä selvästi näkyy tuloliittimet L1(L1), L2(N), L3 ja niiden jälkeen sisäinen RFI-suodin ja linjakuristin, sekä sen jälkeen heti tasasuuntaussilta. Tuo on varma merkki siitä, että tässäkään tapauksessa johdinten järjestyksellä ei ole oikeasti väliä. Ainoa mikä merkitsee on syöttöjohtimien keskinäinen jännite ja sehän vaihtovirralla kääntää meilläpäin etumerkkiään 100 kertaa sekunnissa. On siis sama kytkeekö yksinpöin vai toisinpäin; tasurin jälkeen tilanne on kuitenkin sama. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ei voi edes olla kysymys mistään nollan ja man yhteenkytkemisistä tms ihmevirityksistä kun L2(N)-liittimeen siis voi kytkeä myös L2-vaiheen.
Joka tapauksessa parasta noudattaa annettua ohjetta niin ei tarvitse miettiä tuotakaan jos joku ei toimi.