Myös korttimaksu toimii

3-vaihe nolla?

Aloittaja awallin, 07.02.11 - klo:22:42

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

awallin

3-vaihe seinätöpselistä tulee L1, L2, L3, N, ja PE.
Koneen päässä vain vaiheet 1-3 ja suojamaa.

Kytketäänkö yleensä nollaa lainkaan ?
Jostain muualta ymmärsin että nolla kytketään/käytetään laitteissa joissa käytetään vain yhtä tai kahta vaihetta?

nirkkow

Moi,

Voi olla helppo tai hankala tapaus.

Helppo jos koneessa ei ole mitään yksivaiheisia 230V kuormia jotka kytketään vaiheen ja nollan väliin. Tässä tapauksessa tuo koneen maaliitin on todellakin vain suojamaaliitin. Eli nollaa ei tarvita ja verkon PE kytketään koneen suojamaaliittimeen. Tämän voi tarkistaa mittaamalla yleismittarilla onko vaihejohdinten ja maan välillä resistanssia. Mittarin pitäisi näyttää ääretöntä. Huomioi myös, että mittauksen aikana koneen virtakytkimet tai kontaktorit ovat auki, ja niiden takaa voi myös löytyä yksivaihekuormia. Omasta viimeksiasennetusta koneestani paljastui jälkiasennettu työvalo kytketyksi vaiheen ja suojamaaliittimen väliin. Mittaus tosin ei näyttänyt mitään ennen kuin valokytkin oli käännetty "päällä" asentoon. Vanhatkin koneet on usein suunniteltu kytkettäväksi moneen eri verkkojännitteeseen, jolloin laitteita syötetään verkon vaiheiden väliin kytketyillä muuntajilla ja N johdinta ei käytetä. Usein vaan jälkikäteen tehdyissä muutoksissa on menty yhdistämään jotain 230V laitteita suoraan vaiheen ja runkoliittimen väliin...

Vaikea, jos kyseessä on vanha kone, jossa kuormia on kytketty vaihejohdinten ja yhdistetyn suojamaa/nollaliittimen väliin. Aikojen alussa käytettiin yleisesti nelijohdinjakelujärjestelmää, joissa suojamaa ja nollatoiminnot oli yhdistetty yhteen johtimeen. Tästä käytännöstä on luovuttu, koska se aiheuttaa häiriöitä herkissä laitteissa (hyvä esimerkki on PC:n sarjaportin palaminen työstökoneen ja PC:n nollatasojen kelluessa eri potentiaaleissa) ja nostaa myös laitteiden kuoren potentiaalia. Potentiaalin nousu johtuu rakennuksen nollajohtimissa kulkevan virran aiheuttamista jännitehäviöstä.

Vanhaa nelijohdinkonetta ei pitäisi liittää viisijohtimiseen rakennuksen sähköverkkoon. Mikäli talon PE kytketään koneen runkoliittimeen, alkaa PE-verkossa kulkea virtoja jotka aiheuttavat kaikkien verkkoon kytkettyjen laitteiden runkopotenttiaalien vaihteluita ja mahdollisia häiriöitä. Henkilöturvallisuuskin voi joissain tapauksissa olla vaarassa. Sähköturvallisuusmääräykset kieltävät menettelyn. Mikäli taas talon N kytketään koneen runkoon, vaihtelee koneen rungon potentiaali kuormitusvaihteluiden tahdissa ja taas voi seurata häiriöitä, ikävää kihelmöintiä näpeissa sekä ainakin laiton kytkentä. Jos talon verkko on suojattu vikavirtasuojilla, ne laukaisevat sähköt pois heti kyseistä kytkentää yritettäessä. Olen nähnyt myös virityksiä, jossa talon verkon puolelta tuleva N ja PE johto on koneessa yhdistetty saman maaliittimen alle. Tähän pätevät samat haitat kuin edellisissä tapauksissakin. Lisäksi saadaan aikaiseksi hassunhauskoja virtasilmukoita rakennuksen verkkoon, koska N ja PE johtimien tulee olla yhdistetty vain yhdessä pisteessä kiinteistön pääkeskuksessa.

Ainoa järkevä tapa kytkeä vanha nelijohtiminen kone viisijohtimiseen rakennuksen verkkoon on nolla ja suojajohdintoimintojen erottaminen koneen sisällä. Itse selvisin tuosta valaisimen aiheuttamasta pulmasta lisäämällä koneeseen N liittimen, johon rakennuksen N-johdin ja tuo valaisimen N-johdin (eli lampun toinen johto toisen kulkiessa kytkimen kautta vaiheeseen) kytkettiin. Kuulostaa helpolta, mutta käytännössa koneen sisäisten kytkentöjen perkaaminen (ja varsinkin piirustuksissa näkymättömien jälkeenpäin tehtyjen enemmän tai vähemmän asiallisten lisäysten) voi olla aikaavievää puuhaa. Tekijänkin on oltava sen verran ammattitaitoinen, että osaa erottaa koneen sisisten härveleiden nolla- ja suojajohtimet toisistaan, tai lopputulos ei ole turvallinen.

awallin

Kiitos tiedoista,

Kone on uusi. 3kpl vaihetta näyttää menevän kolmeen paikkaan:
- isoon muuntajaan josta tehot XYZ-servoille
- suoraan (?) karan ohjaimelle
- pieneen muuntajaan josta tehot logiikalle/ohjaukselle

yleismittarilla "piipattiin" PE:n kytkentä koneen runkoon/suojapelteihin jne. Vikavirtasuoja pelastanee jos noihin tulee jännitettä.

nolla jätettiin kytkemättä, ja toistaiseksi hyvin tuntuu pelaavan.

AW