LainaaStandardin mukaan 30 mA:n A-tyypin vikavirtasuoja voi toimia, kun vikavirta ylittää 10,5 mA. Vikavirtasuojakytkimien pisin sallittu laukaisuaika rakennestandardin mukaan nimellistoimintavirralla on 300 ms
Stantardi vikavirtasuojasta toteaa asian näin ja käytännössä jotkut maanantai kappaleet suojista on testeissä katkaissut virran jo 5mA vikavirralla, joten kannattaa kokeilla joskus useampaa eri suojaa. Näissä laitteissa näyttäisi olevan nuo valmistus toleranssit luokkaa +-50% nimellisarvosta.
Toinen ongelma on halvoissa tamuissa se, että niissä diodisillalla tasasuunnataan sähkö ja toisella puolen on isot konkat, jotka aiheuttavat näennäisesti latautumishetkellä vikavirta piikin, kun sähkövarautuu kondensaattoriin eikä tule paluujohdinta pitkin takaisin heti, eli aiheuttaa paluuvirtaan jonkinlaisen viiveen, jonka aikana vikavirtasuoja kerkeää katkaista virran.