#16
Melki varmasti ne ottavat sisäänsä ±10V ohje arvoksi ja käytännössä maailmasta sitten löytyykin monia vaihtoehtoja ohjauksen vaihtamiseen. Teollinen ohjaus voi olla kuitenkin, ainakin avaimet käteen periaatteella, pariin tuhanteen kovin optimistinen 😅 Taitaa Mesan kortit ja linux cnckin tulla äkkiä tuhannen euron pintaan ja siinäkin jää vielä paljon harrasteltavaa.
#17
Onko nyt siis ohjaus tehny tenän, vai onko myös servovahstimetkin valmiit? Monesti koitetaan käyttää alkuperäisiä servoja ja vahvistimia mikäli se vain on mahdollista. Sitte jos aletaan vahvistimia vaihtamaan taidetaan usein vaihtaa moottorikin. Joskus pällistelin emmersonin dc moottori käyttöjä ja näyttäs noita edelleen löytyvän. https://acim.nidec.com/drives/control-techniques/products/dc-drives/mentor-mp. Lienee hintavia nämäkin 🙈

Deltalla ei äkkiseltään moista nähnyt.
#18
Proficad on aikas simppeli softa. Hyvät youtube videot joilla pääsee alkuun. Onnistuu sähkö, paineilma ja hydrauliikka kuvien piirto. Kotikäytössä ilmainen. Tosin pienillä rajoituksilla.
#19
Hei

Aivan en ymmärrä kysymystä. Ennen reffiin ajoa pitäis jog napeilla pystyä ajamaan mihin suuntaan vain, jopa koville rajoille. Onko sulla siis softa rajat väärin säädetty?
#20
Karanopeus näytölle kun ei ole tarvetta niin huilin muuten vaan väliin 😅

Olisko tuo etänäyttö tai mahdollisesti ihan alkuperäinenkin laite toteuttaa siten että olisi muutamankin erikoisen led segmentin paikat valmiina. Esim kolmen kokoiset. Jos on esimerkiksi tilan ahtautta, voisi laittaa pienemmät segmentit ja leikata levystä ylimääräisen pois?
#21
Eikö m43 ota karan käyttöön c-akselina?

Ei netistä äkkiä manuaaliakaan löytyny.
#22
M33 G97 S2000
M206
M4 G97 S1000

Toimisko tämä... Aika puhdas veikkaus ja vaatis edes koneen ja ohjauksen tyypin että vois varmaksi sanoa
#23
Ootko tiedonsiirron siihen vehkeeseen askarrellut?
Helpointan lienee sylkäistä plc ohjelma ulos ja kaivaa työkalu anturin input numero ja kaivaa se plc:stä esiin, jos haluaa toimintaan paremmin perehtyä. Mahdollista on että input on esimerkiksi palanut. Mahdollisesti jopa korjattu vaihtamalla inputtia niin plc ohjelmaan, joka on patterimuistissa, kuin fyysisesti porttia vaihtamalla. Kun patterimuisti on tyhjentynyt, lukee ohjelman eepromilta ja sitten lukee inputtia alkuperäisestä paikasta.
#25
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 03.12.19 - klo:22:20
Moi,
Ensimmäisessä kuvassa näkyy punainen liitin, joka kytkeytyy piirilevylle, jok näkyy tuossa kuvassa joka nyt liitteenä. Piirilevyllä ei ole kuin painikkeita, ja se kytkeytyy pulssianturiin. Ja pulssianturista tulee ulos musta kaapelin pätkä joka on katkaistu tai katkennut ja se menee suoraan spiraalikaapelin pikaliittimeen.

Kyllä se järki taitaa olla tuolla kooderin sisällä... Voin kurkata huomenna, että mitä sieltä löytyy...

Jussi

Nämä skooppaukset mitä tein on juurikin tällaisesta käsipyörästä. Ja samaan lopputulokseen itsekin päädyin että äly on pulssianturin sisällä. Liekö sitten komplementtikanavien ja z raidan sisäänmenoja käytetty hyväksi?
#26
JuKa:n käsipyörän kuvat on juurikin hr330. Näppärä pikkuinen käsipyörä. Tekstissä taidat kuvailla HE250 käsipyörää. Sellainenkin löytyy työpaikan varastosta. Voin sitäkin skooppailla jos on tarvetta?
#27
Lainaus käyttäjältä: dzy - 30.11.19 - klo:19:58
Tuo baudinopeus on ilmeisesti myös sen 38400 ja pariteettikin sieltä taitaa löytyä, muistaakseni even. Vähän teki omituista tulkkausta tuo pulseview ennenkuin ymmärsin laittaa pariteetin. Taisin aiemmin väittää ettei olisi pariteettia...

Askartelin uuden .csv käppyrä muuntimen, nyt se laittaa datan siihen muotoon että saan sen nätisti pulseviewiin sämpläystaajuuden kanssa.

EDIT: Tuo näytteenottotaajuus on ihan riittävä tai ainakin olen saanut PulseViewin nyt näyttämään järkevähköjä tulkkauksia. Tuo oma .csv muunnin vain aiheuttaa nyt hieman harmia, jätän siinä alun .csv tiedoston datasta käyttämättä ja aloitan dumppauksen vasta kunnes näytteenottotaajuus on tullut vastaan... Näytteenottotaajuus on varmasti tullut vastaan kun päästään aikajanalla nollan yli positiiviselle puolelle... :) Yhdestä käppyrästä jäi startista bitti puuttumaan, mutta pariteetti ilmoitti silloin olevansa viallinen.

Olen tulkinnut nyt näitä tällä asetuksella: 38400 baudia, even parity, one stop bit, lsb first.

Tuolla asetuksella saan "no-op" paketiksi kansiosta "käsipyörätila"  0x05, 0x00, 0x00, 0x00
Omassa se oli 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 (nollien määrällä tietyn määrän jälkeen voi olla ettei ole merkitystä)

Tuota omaa konetta kun silloin rääkkäsin ja käskin kaikkien akselien liikkua sillä 0x5F käskyllä, niin näytöstä ei mikään akseli valikoitunut vaan XYZ(IV) pysyivät ei invertoituneina, sitten kun sitä räpläsi pois käsipyörätilasta ja takaisin niin välillä ne akselit joko kaikki tai osa valikoitui siihen ruudulle.

Toimiiko tuo kapula siten että kun siitä valitsee akselin niin se valinta näkyy myös monitorissa? Ajattelisin että noin sen pitäisi toimia.

Se nollakohta csv tiedostoissa lienee triggerin havahtunis kohta. Olen sitten sitä triggeriä hieman siirtänyt näytöllä eteen päin, että näen signaalit. Tämän jälkeen single shot ja datan tallennus.

Enpä olettanutkaan että nuo käsin tulkatut menis aivan nappiin 😅

Ja juu, sitä tuolla ylhäällä epäilin että akselin valintanapin painaminen on erillinen komento, joka tuskin on jääny noihin skooppikuviin. XYZ ja IV napit löytyy HR330. Ja nämä vaihtavat näytössä aktiivisen akselin. Lisäksi löytyy jog napit ja pikaliike nappi. Sallinta nappi pitää olla pohjassa että yksikään muu  nappi toimii. Pikaliikkeen aikana täytyy painaa jog ja pikaliike nappia.

#28
Sain ainakin windows puolella toimimaan. Y pulssipyörä suunta yks on csv, kuva asetuksista ja pulseview tiedosto. Taitaa vaan noi neljän tavun skoopoaukset olla jo liian epätarkkoja että toi pulseview toimis kunnolla.
#29
Y pulssipyörä:



01011111   11111111   11111111   01001011
         
5F   FF   FF   4B

Tarkoittaa siis sitä että ylempi arvaus meni väärin, ja jos olisi siäistänyt aieman tiedon tässä keskustelussa, olisi tietenkin pitänyt muistaa että tuo eka 8 bittiä määräsi paljon komentoja. Joten nuo nappulat kirjottanevat sitten jollain plc:n markkereihin että nappia painettu ja täten ohjaus osaa valita mille akselille pulssit luetaan. HE-310 on kuitenkin enemmän pulssipyöriä yhtaikaa... Ajaneeko arvon sitten sisään tuolla 5F arvolla vaihtaa tosieen akseliin ja lykkää uudelleen 5F toisen akselin arvon.
#30
Eli voisko tästä päätellä seuraavaa:

Valinta X 50 01010000   -> 0101XXX Akselin valinta, 101=X
Pikaliike X 5A 01011010   -> XXXX010 Pikaliike
Jogliike X 5E 01011110   -> XXXX110 Jogliike
P-Pyörä X 5F 01011111   -> XXXX111 Pulssiliike

Noh katsotaan mitä Y akseli sanoo