Koneiden kytkentä vikavirtasuojattuun verkkoon.

Aloittaja Tapani Honkanen, 03.07.12 - klo:15:18

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Hannu


Taajuusmuuttaja ja vikavirtasuoja on ongelmallinen yhdistelmä, jos sen saa
pysymään päällä emc suojauksen poistamalla niin ei se takaa että vikavirtasuojaus
laukeaisi tamun jäkeiseen maavuotoon.
Kannataa testata että toimiiko ,jotta turvallisuus ei ole vain tunne turvallisuudesta.

Oletus on nimittäin että ei laukea!

Kremmen

Lainaus käyttäjältä: Hannu - 09.07.12 - klo:22:06
Taajuusmuuttaja ja vikavirtasuoja on ongelmallinen yhdistelmä, jos sen saa
pysymään päällä emc suojauksen poistamalla niin ei se takaa että vikavirtasuojaus
laukeaisi tamun jäkeiseen maavuotoon.
Kannataa testata että toimiiko ,jotta turvallisuus ei ole vain tunne turvallisuudesta.

Oletus on nimittäin että ei laukea!
Ei nyt ihan aukea mikä olisi se suora yhteys EMC-suojauksen poistamisen ja vv-suojan toimimisen välillä, eli miksi poistaminen estäisi suojan toimintaa jotenkin.
Kolmivaiheinen vikavirtasuojahan mittaa vaihe-ja nollajohtimissa kulkevien virtojen summaa jonka pitää olla nolla. Eli kaikki sähkö joka menee vasemmalta oikealle, pitää tulla takaisin oikealta vasemmalle.
Jos tamussa on nyt maavuoto niin näin ei käy vaan virtojen summa poikkeaa nollasta. On samantekevää missä johtimessa poikkeama syntyy, nollassa vai vaiheessa. EMC-suodin aiheuttaa pientä maavuotoa ja siten alentaa vähän laukeamiskynnystä. Sen poistaminen ei kuitenkaan vaikuta vv-suojan toimintaan sinänsä mitään.
Vai oliko sulla nyt mielessä joku sellainen juttu josta en saanut tässä kiinni?
Nothing sings like a kilovolt
Dr W. Bishop