peksa

Tämä on pitkään ollut pois käytöstä. Ohjeessa sanotaan:

"2.3.1 Kondensaattorien lataus
Pitkän varastoinnin jälkeen kondensaattorit on ladattava, jotta ne eivät vahingoittui-
si. Kondensaattorien mahdollisesti suurta vuotovirtaa täytyy rajoittaa. Paras ratkai-
su tähän on säädettävällä rajavirralla varustettu tasavirtalähde.
1) Aseta rajavirraksi 300–800 mA taajuusmuuttajan koon mukaan.
2) Kytke sitten DC-virta tulovaiheeseen L1 ja L2.
3) Aseta sitten DC-jännite yksikön nimelliseen DC-jännitteeseen (1,35 x Un AC) ja
syötä taajuusmuuttajaa vähintään tunnin verran.

Millä jännitteellä tuota pitää syöttää? Ei kai 310 V DC ?

G Brzeczyszczykiewicz

"Millä jännitteellä tuota pitää syöttää? Ei kai 310 V DC ?"

No periaatteessa kyllä.... mutta jos sen vaivan viitsii nähdä
että jollain rajoitetulla virralla johonkin merkittävään
jännitteeseen nostaa kondensaattorien jännitteen ja antaa
eristeen (Al-oksidi) kasvaa kunnes virta hiipuu niin on kai se
jo paljon enemmän kuin keskiverto käyttäjältä voi odottaa.

  Tuo 310VDC tulee siis ihan luonnostaan kun sisäänmenon
tasasuuntaaja huipputasasuuntaa 230VAC joten miksi ei?

Olisiko sulla jotain vastuksia joilla rajoittaa virtaa?

Tai jos pienitehoisen lampun (myös LED-lamppu voisi käydä)
kautta lataisit?

Ja jarruvastuksen liittimistähän näet miten jännite
välipiirissä asettuu.

  Kun ei tiedä miten nuo ottaa välipiiristä tehoa
elektroniikan tarpeisiin niin täytynee vaan alkaa kokeilla
jonkin rajoittimen kautta ja katsoa mitä välipiirissä
tapahtuu ja jos jännite ei tahdo nousta niin sitten jollain
suuremmalla virralla, itse kokeilisin aluksi pienemmälläkin
kuin tuo 300mA.

peksa

Tässä mallissa (M3) jarruvastuksen kohdat on tulpattu. En tiedä olisko ne kuitenkin tulppien alla käytettävissä. Vielä varmistus, että eikö tuo ohje tarkoita, että niihin ac-tulon liittimiin kytketään nyt tasajännite virtarajoituksen kanssa?

peksa

Ainakin puhallin alkoi hissukseen pyöriä ja mittari näytti puolta amppeeria

peksa

Valikot toimii ja moottorikin pyörii, mutta pyörii hitaasti, eikä taajuuden nosto vaikuta. Asetukset on jotenkin pielessä. Manuaali on hankala luettava. Juutubesta ei oikein löydy myöskään ohjeita. Mistä tuon käyttöön löytyis perusohjeita?

peksa

No nyt toimii hienosti, kun resetoin ja laitoin muut välttämättömät asetukset kohdalleen. Tämä höpöttäjä kertoo höpötyksen lomassa kaikki oleelliset, että saa pelittämään: https://www.youtube.com/watch?v=Pg-mLDCHKg8

peksa

Sellainen vika näyttää kuitenkin olevan, että aina käynnistyksen jälkeen pitää käydä muuttamassa parametria P 1.2 (moottorin nimellistaajuus), vaikka yhdellä hertsillä. Muuten moottori käy hitaasti jyskyttäen.