Rakentelen jyrsintä seraavalla kokoonpanolla: 
Mach3
Virtalähteet 2x 36 V, 1x 36 V/24 V (BOB ja releet)
BOB NVEM V2 ethernet
Taajuusmuuttaja HY 2,2 kW
Kara 2,2 kW
Moottorit Wantai (23) + ohjaimet
Näiden keskinäinen kytkentä onnistuu kytkentäkaavion mukaisesti.

Pohdintaa aiheuttaa:
Hätä-seis kytkentä, haluaisin mahdollisuuksien mukaan elektroniikasta irrallaan olevan kytkennän releillä toteutettuna.
Mitä virtoja / ohjauksia voisi turvallisesti ja järkevästi katkoa?
Entä karan nopea pysäytys?

Miten olisi järkevää kytkeä ja gonfiguroida koti- ja rajakytkimet? Tulisiko toimeen pelkillä kotikytkimillä ja "pehmeillä" rajoilla?
A-moottori on tarkoitus orjata Y:n kanssa ja olisi toivottavaa, että kone "neliöi" itsensä.

Maadoituksien kytkennät:
Johtojen suojaukset   
Verkkovira
BOB useampi GND
Virtalähteiden  0 V

Olisin kiitollinen, jos saisin em. pulmiin käytännön kokemuksiin perustuvaa opastusta!
Varmasti moni on näihin asioihin törmännyt konetta rakentaessaan.

    vamaka



Peruna

Lainaus käyttäjältä: vamaka - 01.07.20 - klo:08:37

Pohdintaa aiheuttaa:
Hätä-seis kytkentä, haluaisin mahdollisuuksien mukaan elektroniikasta irrallaan olevan kytkennän releillä toteutettuna.
Mitä virtoja / ohjauksia voisi turvallisesti ja järkevästi katkoa?
Entä karan nopea pysäytys?
Minä laittaisin niin, että hätä-seis katkaisisi verkkovirran kaikesta muusta paitsi tietokoneesta ja ohjauskortista.
Karan pysäytys yksinkertaisimmin niin, että asettaa sen taajuusmuuttajan jarruttamaan heti kun sähkönsyöttö katoaa.

Luulisi toimivan pelkillä kotikytkimillä, tuskin siinä mikään hajoaa vaikka se reunaa päin joskus vahingossa ajaisikin.