Kirjoittaja Aihe: Lenze servo ongelma  (Luettu 1803 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Pete2

  • Trade Count: (1)
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 262
  • Rekisteröitynyt: 16/11/2008
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Lenze servo ongelma
« : 16.05.18 - klo:20:53 »
 Missähän vika kun Lenze servo (jarrulla) muuttuu
välillä voimattomaksi.On kysymys "telasta" joka nousee
sitämukaan kun kierrokset nousevat koneessa tietyyn
esiaseteltuun asteeseen.Koneessaa Lenzen Plc.
Välillä tela juuttuu paikoilleen ja Plc sammuttaa
käynistyksen.
Servovahvistin vaihdettu, servo vaihdettu,
Kun logia seuraa niin mitään erikoista ei
virroissa jne Mekaanista "juuttumista" ei myöskään
vaikuta olevan... Koneita 3 muutakin joissa ohjaus
toteutettu samalla tavalla ja ei ongelmia.
Välillä häiriötilassa servo kuumenee ja sitten
auttaa vain pääkatkasian käyttö.
Onkohan vika Plc ohjelmassa vai voiko servo
kaapelit "resolveri" saada aikaa moisen.
Välillä kone voi toimia päiviäkin ok...
Aamuisin kun kone kylmä niin häiriöitä
harvemmin.

Poissa Hoffmanz

  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Rekisteröitynyt: 23/07/2018
Vs: Lenze servo ongelma
« Vastaus #1 : 23.07.18 - klo:14:03 »
What I'm looking for in the forum is that you can help me and I can put this knowledge to work.

Poissa Reijo

  • Trade Count: (0)
  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Rekisteröitynyt: 22/09/2017
    Years
Vs: Lenze servo ongelma
« Vastaus #2 : 23.07.18 - klo:22:15 »
Lenzen servomoottoreissa on ollut enkooderivikoja,jopa voi
alkaa pyörimään väärinpäin !,
mutta jos moottori on myös vaihdettu niin vian täytyy olla kuitenkin muualla!

Poissa Pete2

  • Trade Count: (1)
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 262
  • Rekisteröitynyt: 16/11/2008
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Vs: Lenze servo ongelma
« Vastaus #3 : 24.07.18 - klo:16:43 »
 Vika oli "enkoderi" kaapelissa, sai aikaan erikoisia häiriöitä.
 Häiriöt alkoivat yleensä kun kone lämpeni, kun piti
 sähköt poissa vähän kauemmin niin yleensä lähti toimimaan...

 