Normaalit B ja C käyrän johdosuojakatkaisimet ovat suhteellisen tuttuja eläimiä, MUTTA, jos tarve on turvallinen toiminta matalalla tasajännitteellä ja suurella virralla, niin mitävaihtoehtoja on?

Olen koonnut kamoja noin 120W 60v aurinkosähköpaneeleille, akut 12 tai 24VDC.

Heikkona hetkenä kävin Keravan tarjoustalossa ja sillä hyllynkulmassa luki jotain täntapaista: "Aurinkosähkövaroke", kurkkasin sitä ja otin mukaan sen enempi ajattelematta. Kotona sitten googlasin tätä ihmettä HAGERT MCN125E C25. WTF?

Mä olen nuorena jopa kalustanut keskuksia tasajännitteelle ja niissö oli laatikoittain johdonsuojakatkaisimia. En muista muuta, kun että tyyppi piti olla joku tietty (ja se näky osiksessa) joten olen totaalisesti unohtanut niistä kaiken oleellisen.

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/26b7051f45e4e9ccc125707300247ed9/$file/s200_1fi05_01.pdf
s.37 hmm...

Aina turvallinen ABB:n datalehti paljastaa kokolailla tietoja johdonsuojakytkimien katkaisukyvystä, häviötehosta jne.....MUTTA:
1) Mikä on terve lähtökohta johdonsuojakatkaisimien käyttöön tasavirran katkaisussa (pieni jännite - suuri virta).
2) Mitkä on ne parametrit, jotka tulevat ensiksi vastaan käytettäessä näitö johdonsuojakatkaisimia.
3) Missä tapauksessa olisi sittenkin parempi käyttää ruuvilla liittettyjä liuskasulakkeita?
http://www.armachine.com/Armachine/kuva.php?id=4360&minikuva=0

Onlenko unohtanut jotain todella oleellista?

PekkaNF

NiVa

Moikka!

Tässä http://www.littelfuse.com/data/en/Product_Catalogs/OE101.pdf vois olla apua sulakesuojausta suurille virroille miettiessä.
Tasavirralla yleensä toi käynnistysvirta on se kummajainen, jonka kanssa ylivirran suojaus menee metsään. Käynnistyksen ajaksi pitäis erottaa järjestelmän suojaus kuitenkaan unohtamatta mahdollista oikosulkua käynnistyshetkellä.
Parempi yksi ruuvi löysällä, kuin kymmenen liian tiukalla!

t:Niva

timopen

Enpä osaa vastata mihinkään kysymyksistä, mutta noissa tukiasemien varavoima/akkuvaraaja/käyttösähköjärjestelmissä on tuollaisia:


PoMo


Oven takana






Ascomin vastaava


Oven takaa



PoMo menee osiksi jossain vaiheessa niin sieltä ainakin voin johdonsuojia myydä... tai sit jos haluat kokonaisen tuollaisen järjestelmän niin käy sekin : ) 48V noissa on nimellisjännite ja säätöalue 40-60V, ascomeissa on tuo PSC, mikä näyttää virran ja jännitteen ja jotain hälytoimintojakin siinä taitaa olla... en oo juurikaan perehtynyt. Säilytän vaan huoneessa räkkikaapissa ja ihmettelen, että teenköhän näilläkään romuilla koskaan mitään. Jos nyt kuvista olisi jotain hyötyä.

- Timo


Peruna

Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 21.09.13 - klo:10:49
Normaalit B ja C käyrän johdosuojakatkaisimet ovat suhteellisen tuttuja eläimiä, MUTTA, jos tarve on turvallinen toiminta matalalla tasajännitteellä ja suurella virralla, niin mitävaihtoehtoja on?


1) Mikä on terve lähtökohta johdonsuojakatkaisimien käyttöön tasavirran katkaisussa (pieni jännite - suuri virta).
2) Mitkä on ne parametrit, jotka tulevat ensiksi vastaan käytettäessä näitö johdonsuojakatkaisimia.
3) Missä tapauksessa olisi sittenkin parempi käyttää ruuvilla liittettyjä liuskasulakkeita?
http://www.armachine.com/Armachine/kuva.php?id=4360&minikuva=0



PekkaNF
1)Siinähän se lukee että jännite 12V...72 V ja suurin oikosulkuvirta alle 10 kA/kun kuorman tau<4ms.  Ja koska kosketusjännitesuojausta ei tarvita, minimioikosulkuvirroista ei tarvitse välittää.
=>Latoo keskukseen vaan, ei tarvitse miettiä syvallisempiä.

2&3)Isommat (>63A) johdonsuojakatkaisimet ovat tyyriinpuoleisia.
Lainaa
Onlenko unohtanut jotain todella oleellista?
Et, ne toimivat tasavirralla vallan hyvin.

PekkaNF

Kiitos. Näyttää siis siltä, että matalla tasajännitteellä normaali C-tyypin "stotsi" olisi riittävä.

Eniten jäin miettimään tota häviötehoa johdonsuojakatkaisimessa, erityisesti bi-metallilaukaisimessa. Pitäis varmaan labrata kummasta tulee enempi häviötehoo ja samalla selviis, onko se oleellinen asia ollenkaan.

Mä tiedän, että aurinkosähköpaneeleille on omat johdonsuojat, mutta onko se sitten vaan korkeemman jännitteen katkaisun takia? Enempi kärkiä sarjassa ja valokaaren sammutus? Näissä tietääkseni on tärkeetä polariteetti.

PekkaNF

Peruna

Häviöteho nimellisvirralla johdonsuojakatkaisimille on noin 2...3 W (lukee sivulla 31)
Ja jossei ihan nimellisvirralla käytä, niin ei ole kovin olennainen asia.

Korkeamman tasajännitteen johdonsuojakytkimissä on valokaaren sammuttimessa kestomagneetti, kun tavallisissa on vain nippu rautalevyjä. Siitä tulee vaatimus oikeasta napaisuudesta