Tervehdys foorumille

Olen tässä rakennelut laitekaappia pikkuhiljaa valmiiksi ja tuli probleema.
Olisi kysymys seuraavanlaisesta ongelmasta, elikkäs jyrsimen sähköjä kontrolloi otsikon mukainen master controlli.

http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=23&products_id=150

kun kytken laitekaapin ovessa olevan hätäseiskytkimen käyttöön niin alkaa ongelmat, kortti pätkii jatkuvasti ja milloin tulee hätäseis häly ja joskus vain menee polvilleen,
kaikki alkaa kuitenkin pelaamaan kun laitan vain hyppylangalla riviliittimestä hätäseis karvat yhteen,
yleismittarilla olen katsonut että oven kytkin pelaa niinkuin pitää elikkä on kytketyssä tilassa kunnes hätäseisnappia painaa.
Olen jo vetänyt ohjausjohdot ja verkkovirta johdot omiin kouruihin että ei tulisi häiriöitä ei vaan auta.

Tuo kortti ohjaa tällä hetkellä relettä jolla ohjataan taasen kontaktoria jonka perässä on ohjainten powerit.
kiitollisena olisin jos pääsisin asiassa eteenpäin



EDIT:
ratkaisin ongelman laittamalla releen jota ohjataan hätäseis painikkeilla ja nyt pelaa komeasti.