Tapani Honkanen


Onko kenelläkään tietoa miten kytketään Rosemount 1144 G6000 painelähetin. Vehje on neljännesvuosisadan takaa. Koekäytetty on silloin mutta paperit hukassa. Netistä en löytänyt. Painelähettimen arvoja; painealue 0-170 bar, max. paine 630 bar. Ulostulo 4-20 mA .
Ohessa kuva kytkentäpuolelta.



timopen

Tuolta näyttäis löytyvän ainakin aika samanlaisen: https://www.instrumart.com/assets/1151_Manual.pdf

Sivulta 2-9 ja pdf:n sivuna nro 17.

Jossain tuolla maininta mallinumerosta 1144.

- Timo

PekkaNF

Jos kyseessä on yksinkertainen 4-20 mA kaksijohtiminen viraluuppi, niin ensiksi kolme sivua täyttä asiaa:
http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/MurataPower_811/PDF/Murata_DPM-AN20.pdf?redirected=1
2. sivulla on standardi kytkentä, jossa 250ohmin vastuksella muutetaan standardiviesti 0-5V jännitteeksi.

Olisko näistä videoista apua:

4 to 20mA Current Loop Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=elHRftHCoKA

Differential pressure transmitter response -- "high" and "low" ports
https://www.youtube.com/watch?v=2p74l0E6D8g

Käytännössä aivan kaikki lähettimet eivät ole kytketty näin, vaan aina löytyy poikkeuksia ja sitten kun näitä aletaan kytkeä eri tyypin mittareihin ja (Siemensin) logiikkakortteihin, niin hauskuus alkaa. Mutta usein se on niin yksinkertaista.


Pikkuisen googlasin ja tältä sivulta:
http://www.qsaincorporated.com/manufacturers/Rosemount1.html
Löytyy hakusanalla Rosemount 1144 Pressure Transmitter melkolailla alareunasta. Siinä on mm. maksimijännite yms. Näyttäis olevan kaksi varianttia.

Tolta avautuu painelähettimien koko tyyppinumero alasvetovalikosta:
http://www.qsaincorporated.com/Build/Build1144G.html

Pekka