Induktiivit

Aloittaja NiVa, 16.10.16 - klo:18:10

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

NiVa

Moikka!

Tuli tilaisuus labrata muutama induktiivinen lähestymiskytkin. Tämä oli täysin poikkitieteellinen tutkimus mutta auttoi projektissa.
Siis induktiivi telineessä kiinni ja vastapuolena joko alumiini tai teräskappale. Tätä vastetta siirrettiin mikrometriruuvilla päin induktiivin päätä.
Paluulike samoin ja lukemat ylös. Näin testasin 10 kertaa/anturi ja näiden keskiarvo. keskiarvo. Tiedot .pdf liitteenä.

 
Parempi yksi ruuvi löysällä, kuin kymmenen liian tiukalla!

t:Niva

ttontsa

-lämpötilan vaikutus
-jännitteen vaikutus
Hitsaus&koneistus&Protopaja
www.tulinen.fi

Snowfly

Oliko antureissa sisään rakennettu herkkyyden säätö?
Jos oli niin onko kyseiset arvot mitattu minimi vai maximi herkkyydellä?

NiVa

Moikka!

Käyttöjännitteen vaikutus vähäinen, kokeiltu 12v ja 24v eikä eroa tullut. Herkkyyssäätöä ei näissä malleissa ollut. Lämpötilan vaikutus kompensoitu sisäisillä ratkaisuilla ja näinollen speksien mukaan -20°C >-< +45°C ei tarvitse korjausta. Ääripäät -40°C >-< +70°C vaatii kertoimen ±0.9(logaritminen) anturista riippuen.Suurin kytkentäetäisyyteen ja hystereesiin on anturin kiinnitystavalla. Jos anturin pään tasalla ja ympärillä esim. metalliholkki lähempänä kuin 3xanturin ø, etäisyys ja hystereesi kasvaa.
Nämä mitattiin ns. vapaassa tilassa, jolloin näitä asennustavan aiheuttamia muutoksia ei todettu.
No tämä on yx kokeilu muiden joukossa, eikä mikään tarkka selvitys.
Ps. näitä kiusattiin myös 1000Hz taajuuden antavalla pulssipyörällä josta selvisivät ihan hyvin.


Parempi yksi ruuvi löysällä, kuin kymmenen liian tiukalla!