Jänniteilmaisin 12-250V ac/dc

Aloittaja kalle_k, 16.02.17 - klo:11:47

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

kalle_k

Saakoko mitenkään järkevästi tehtyä ilmaisinta, mieluiten optoerotettu,
jonka voisi kytkeä 12-250V ad/dc. Eli yksinkertaisesti "lamppu sytyyy"
kun jännitettä on. "Nopeusluokka" 100-200mS riittää...

Snowfly


kalle_k

Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.02.17 - klo:12:25
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493160/Bahco-78802-jannitetesteri-6-400-V
Tosta modata?
No ehkä viimeisenä vaihtoehtona jos ei muuta ratkaisua löydy.
Hakusessa kytkentä ihan komponenttitasolla...

Snowfly

Lainaus käyttäjältä: kalle_k - 16.02.17 - klo:13:35
No ehkä viimeisenä vaihtoehtona jos ei muuta ratkaisua löydy.
Hakusessa kytkentä ihan komponenttitasolla...
Heitä kremmenille viestiä se on pro näissä :D

kalle_k

Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.02.17 - klo:13:36
Heitä kremmenille viestiä se on pro näissä :D
Tiedetään!
Syötti on heitetty, odotellaan vain, että Kremmen ui palstalle...

G Brzeczyszczykiewicz

Kytkentä ihan komponenttitasolla......

Et maininnut saako tunnistin aiheuttaa kuormaa, jos hiukankaan saa niin
tuossa on karkea kuva kytkennästä joka muodostaa pääosan käyttämästäni
pehmeäkäynnistimestä. Se nimittäin on kohtuullinen vakiovirtageneraattori
jolla kytken kaikenlaiset, pienet eli keskikokoiset vempeleet verkkoon, tietokoneet
,(mahdolliset)viihde-elektroniikkalaitteet), mittalaitteet yms. n. 600mA:n
virralla. Komponenttiarvoja muuttamalla tuota voinee käyttää paljon pienemmälläkin,
50mA tjsp. Vakiovirtageneraattori tasasuuntimineen on punaisen katkoviivan sisällä.

Kytkennässä Rsh=virranmittausvastus, TL431:n säännöstelee FET:lle hilajännitettä
virrasta joka tuodaan R1:n kautta. R2 on vaan varmistelemassa stabiilisuutta, en tiedä
onko kovin välttämätönkään.
   Rx:n tarpeellisuus riippuu siitä miten pieneltä tasolta tunnistusta ei saa tulla.
Huomasin nimittäin että TL431 vaatii tietyn minimivirran ennen kuin jännite pääsee
nousemaan ja piiri oikeasti päätyy toimintatilaansa. Tästä syystä R1:n sai olla
enintään 27kohm. Rx:ää ei siis ehkä tarvita. Samoista syistä Rl:ää täytyy hieman
"katsoa" ettei optoerotin reagoi liian herkästi jos sitä ei haluta.

  Kerro hieman tarkemmin miten haluat piirin toimivan.
 
P.S. tuossa kuvassa on piirilevy joka on viety "negatiiviseksi" vastukseksi (virta
   vähenee jännitteen kasvaessa) ja todellisessa laitteessa on sitten rinnalla vielä
   oikea, positiivinen (teho)vastus, 470ohm. Siksi lisäkomponentit.

kalle_k

Lainaus käyttäjältä: G Brzeczyszczykiewicz - 16.02.17 - klo:18:21
  Kerro hieman tarkemmin miten haluat piirin toimivan.
Sulla onkin käyttäjänimessä muistamista, jollei ole oikea etu-/sukunimi.

Mutta tosian, avataampa hiukan.
Harrastuksissa ja muuallakin tulee eteen tilanteita jossa pitää seurata laitteen toimintaa esim. missä
milloinkin esiintyy jännitettä (releen, solenoidin  yms. ohjaus).
Tekis purkin jossa vaikka 8 inputtia ja sitten se USB:llä läppäsiin ja sinne "lokiikka-anaysaattori ohjelma" pyörimään.
Se sitten lokkailisi jänniteen päälle/poismenoja läpi yön jne. Laaja sisäänmenojännitealue ilman valintakytkimiä olis ihanne.

Ja saisiko HALL-anturilla tulkattua magneettiventtiilin kelan toiminnan venttiilin karanpäästä?

Kremmen

Tässä kilpaileva ehdotus. Indikaattorina tuossa ledi jonka tilalle voi laittaa opton ihan suoraan. Toki pitää sitten keksiä mistä opton erotettu puoli syötetään.
Piiristä saisi huomattavasti yksinkertaisemmankin jos sen tarvitsisi ilmaista vain joko 12V tai 230V mutta ei saman piirin molempia jännitteitä. Eikä tuokaan välttämättä ole yksinkertaisin mahdollinen, mutta tulipa tuollainen nyt mieleen.
Nothing sings like a kilovolt
Dr W. Bishop

G Brzeczyszczykiewicz

 @kalle_k: "Sulla onkin käyttäjänimessä muistamista, jollei ole oikea etu-/sukunimi."
 
  - Tarkkaan ottaen se ei vaikuta muistamisen määrään..... pääasia että on lyhyt ja ytimekäs.....?
   
  @kalle_k: Laaja sisäänmenojännitealue ilman valintakytkimiä olis ihanne.
 
  - Tuo on kaksiteräinen miekka..... Dynamiikan voi rakentaa monin tavoin mutta sitten
    joudutaan kohtaamaan tunnistettavan signaalin häiriötaso. Pitää olla jonkinlainen
    käsitys siitä mitä sieltä on tulossa. Tässä on armahduksena hidas signaali, se
    mahdollistaa suodattamisen.
  - Olin käsittänyt niin että lukemasi signaali todella vaihtelee noin laajoissa rajoissa.
    Nyt kun näin ei olekaan niin tällaisten piirien rakentaminen ei ehkä ole tuon
    ihanteen arvoista. Tiettyyn jännitteeseen tyytyminen kutistaa kaiken yhteen vastukseen
    tai RC-piiriin.
  - Tuossa hiljakkoin suunnittelin yleiskäyttöisen hitsausohjaimen joka tottelee +24VDC
    tulosignaaleja (hitsauskanavien kombinaatiosignaalit) johon laitoin RCR-piirit + optoerottimet.
    Ohjaussignaalit viihtyivät jo sillä mukavasti virtakaapeleitten seassa.......
   
@kalle_k: "Ja saisiko HALL-anturilla tulkattua magneettiventtiilin kelan
   toiminnan venttiilin karanpäästä?"
- Noita tunnistinpuikkojahan on kaupallisina tuotteina, vianhakuun. Koska niissä
  ei ole virtakytkintä arvelisin etteivät toimi Hall -anturilla mutta kaipa se
  toimiva ratkaisu olisi.
- Koska optimaalisen magneettipiirin ei kuuluisi vuotaa kela-asetelmasta ulos niin
  jonkinlainen herkkyys kuitenkin lienee tarpeen.... näin arvailuna. 
 
@Kremmen: "Tässä kilpaileva ehdotus."

- Tuo että otetaan hyötysignaali ulos virranmittausvastuksen yli tekeekin piirin
  vakaammaksi komponenttitoleranssien suhteen (siis matalilla tulojännitteillä)
  Tuon saman voi toteuttaa omassakin kytkennässäni, siinä itse mittausvastus ei ole
  jaettu mutta mittausvastukselta 431:n ohjaukseen on jännitteenjako. Tulin vaan
  jättäneeksi sen pois kun yksinkertaistin kaaviota ulkomuistista enkä sitten tullut
  huomanneeksi tätä mahdollisuutta.   

PekkaNF

Kerran tuli ylivoimainen tarve rakentaa mittaus erään magneettiventiilin aukiolosta loggaus. Mankkuventtiilin solenoidi söi verkkovirtaa, enkä halunnut mennä koskemaan sen piiriin ("proprietary" ohjaus ja kaikesta päätellen vastapotkua oli luvassa).

Pitkällisen harkinnan jälkeen päädyin laittamaan solenoidiventtiilin perään (siihen ankkurin putken päähän, on yleensä kierre) Hall anturin, tilasin parikin erilaista, taisi olla unipolaari, joka lopulta voitti labrausten jälkeen. Anturista tulee ulos siistejä pulsseja suoraan verkon tahtiin laskuripiirin tuloon, kun solnoidiventtiili on päällä. Pulssien määrästä lasketaan päälläolo.

Pekka

viilari


kalle_k

Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 16.02.17 - klo:20:13
Tässä kilpaileva ehdotus. Indikaattorina tuossa ledi jonka tilalle voi laittaa opton ihan suoraan. Toki pitää sitten keksiä mistä opton erotettu puoli syötetään.
Piiristä saisi huomattavasti yksinkertaisemmankin jos sen tarvitsisi ilmaista vain joko 12V tai 230V mutta ei saman piirin molempia jännitteitä. Eikä tuokaan välttämättä ole yksinkertaisin mahdollinen, mutta tulipa tuollainen nyt mieleen.
Pitääpä tätä kokeilla...

Kremmen

Fetiksi tuohon kytkentään käy melkein mikä vaan kunhan se täyttää yhden ehdon eli maksimi drainijännitteenkesto (Vdsmax) 450V tai yli.
Ledin voi siis vaihtaa optoksi suoraan. Opton diodin virtaa voit säätää sen sarjavastuksella ja virran hiipumisaikaa rinnalla olevalla konkalla. Isompi konkka pidentää ilmaisuaikaa.