Nyt on CNC-foorumin tukeminen helppoa!
Maksu onnistuu PayPalin kautta myös kortilla
Konemies kiittää

ABB ACS401 taajuusmuuttaajn asetukset

Aloittaja Isto, 29.01.15 - klo:17:10

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Isto

Kysynpä täälläkin alueella jos jollakulla olisi kokemusta vastaavista taajuusmuuttajista.

Taajuusmuuttaja on iss ABB ACS401000632 ja moottori Lönne UD1404/1615187-019-008, tyyppikilpi liitteenä.
Yhdistelmä toimii n. 7Hz ylöspäin, sen alle moottori kyllä pyörii mutta epätasaisen nykivästi. Voimaa tulee vasta vähän isommilla taajuuksilla.
Manuaalin mukaan tamu ei ole vektorimallia, onko oikeasti mahdollista saada toimimaan pienemmillä kierroksilla ?




timopen

Vähän arvailuksi menee, mutta tuo IR-kompensointi vaikuttaa siellä alakierroksilla:

Parametrit 2603, 2604

Uf suhteen pitäis varmaankin olla suora, eli parametri 2606=1

Sit parametrit 3006...3008 vaikuttanee tohon kuinka paljon saat virtaa matalilla kierroksilla.

Noi nyt itse katsoisin läpi ja testaisin. Tosin oon tässä viikon sisällä hajottanut yhden taajuusmuuttajan ja polttanut yhden moottorin, et en tiedä oonko paras neuvomaan ;D

- Timo

Isto

Tamu on max 5.5kW ja moottori 1.5kW, marginaali pitäisi olla riittävä virran kulutuksen suhteen.

Täytyy katsoa arvot noista parametreista, mikä tahansa arvaus on parempi kuin ei arvausta ollenkaan ;)

fixaaja

Tarkista vielä että moottori on varmasti tähteen kytkeety ja 99 ryhmässä 400V nimellisjännite.

Isto

Kyllä, on kytketty tähteen.
Tamussa on nyt tämmöiset asetukset. Moottorin virta-arvossa on kyllä virhe koska kilvessä lukee 3.45A eikä 4.4A, pitääkin vaihtaa se oikeaksi.

9905 motor volt = 400V
9906 motor curr = 4.4A
9907 motor freq = 50Hz
9908 motor speed = 1420rpm
9909 motor power = 1.5kW
9910 motor cosphi = 0.81

2003 max current = 4.4A

2603 ir comp = 24V
2604 ir comp range = 50Hz
2605 low noise = 1 (päällä)
2606 V/f ratio = 1 (linear)
2607 slip comp = 0%

3006 motor load curve = 100%
3007 zero speed load = 70%
3008 break point = 35Hz

En vielä testannut eri asetuksilla.
Mihin suuntaan kannattaa kokeilla, kasvattaa 2603 ja laskea 2604 ?
Ja ehkä nostaa 3007 ?

Powered by EzPortal
SMF spam blocked by CleanTalk